山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
变压器高压绕组电压高,电流小,导线截面积小;低压绕阻电压低,电流大,导线截面积大,把低压绕阻放到里面,可以减少线的用量。
比如500KVA的变压器,高压(10KV侧)电流28A,低压(380V侧)722A,低压的电流是高压的25倍,低压线圈导线的截面积是高压线圈导线截面积的25倍,显然把低压线圈放在里面要节约大量的铜线。
电力变压器高压线圈绕在外面是什么原因:
1、低压线圈的工作电压低,而铁心是接地的,低压线圈在里面,对地的绝缘距离可以小些。
2、因为高压绕组通常套在最外面,引出分接头比较方便,还有高压侧电流小,引出的分接引线和分接开关的载流部分截面小,开关接触部分比较容易解决。
3、从电场分布的合理性,从绝缘结构的合理性出发,高压放在外面是比较合理的。
4、低压线圈一般电流比较大,引起的对油箱的涡流损耗比较大。高压线圈在低压线圈的外面,有一定的对低压线圈有屏蔽作用。从减少漏磁、减少涡流损耗等有好处。
5、变压器每伏匝数高低压绕组都是一样的,高压绕组线细,低压绕阻线小,把低压绕阻放到里面,可以减少线的重量。